> 文章列表 > 热力站巡检的主要内容

热力站巡检的主要内容

热力站巡检的主要内容

第一条 巡视检查管理内容

1、设备巡视类别可分为正常巡视、专业性巡视和监督巡视。正常巡视分为一般巡视和特殊巡视。

2、各所应按照具体情况制定相应的巡检路线,明确检查目标规定检查时间,提出检查要求,督促检查各岗位按规定严格执行。

第二条 巡回检查办法

1、巡视周期

(1)正常巡视每日不少于一次。

(2)分管领导每周巡视一次。

(3)专业巡视每月一次。

(4)公司分管领导每月对换热站进行一次监督巡视。

2、遇下列情况时应增加特巡

(1)天气剧烈变化时(雷、雨、雪、雾、风、骤冷、骤热)

(2)有特殊要求时。

(3)设备过负荷运行时。

(4)运行方式发生重大变化时。

(5)设备修试后或长期停运的设备投入运行后。

(6)有新设备投入运行、设备发生事故后及设备异常运行时。

3、正常巡视一般由供热所检修人员负责,并及时将巡视结果记入巡视检查记录内。

4、专业巡视由供热专工对蒸汽、高温水、换热站设备的巡视,记录好专业巡视记录,并经供热所所长签字。

5、监督巡视由公司分管领导负责,其他领导和生产管理人员参与。专工监督巡视记录。

6、巡视项目按《现场运行规程》的有关规定执行。

7、巡视设备时必须遵守《电业安全工作规程》的有关规定。

8、正常巡视必须按规定的巡视路线进行,以防漏巡。

9、专业巡视和监督巡视可与其他工作一同进行,但必须做好记录,如遇特殊情况,应根据具体情况增加巡视次数。

10、责任划分

(1)不按规定巡视或巡视不认真,有缺陷不能及时发现属供热所巡视人员责任。

(2)专业巡视超周期或巡视不认真,有缺陷不能及时发现属专业巡视人员责任。

(3)管理责任。监督巡视超周期或不认真履行监督职能,属供热公司管理单位及相关部门

11、巡检应携带必要的检查工具,发现设备缺陷时,如果危及设备人身安全时应采取必要措施如:如立即停止有关设备运行,切断与故障设备连接系统,必要时切断电源。及时汇报班长,调度。如一般缺陷,能消除的及时处理,如可能影响设备运行,消除前应通知班长和调度,并做好安全措施。暂不能消除的,应汇报班长,调度加强监视。做好记录并做好相应的事故预想。

12、所长班长应对各岗巡检质量进行不定期抽查。

第三节 巡线管理制度

为了加强和完善管网及换热站设备的巡视工作,提高管网、换热站巡线工作的管理水平,保证管网及换热站设备的安全运行,确保证各用户持续、稳定的用热、用汽,特制定本制度。

第一条 适用范围

本制度适用于供热公司对对所辖区域内所有蒸汽管网、换热站及一二次网的巡视。

第二条 管网、换热站巡视工作职责

1、供热所负责人

(1)主持供热所全面工作;负责制订管网及设备巡视检测计划和巡线工作安排,并组织实施。

(2)贯彻、传达公司的制度、方针、政策及部门内的会议精神。

(3)监督检查巡线人员的各项工作。

(4)负责协调处理管线占压、交叉施工和各种安全隐患。

(5)根据需要参加抢险、抢修工作。

(6)负责巡线设备工具的保管维护工作。

2、巡线人员职责

(1)负责对所辖供热管网的巡视。

(2)负责对所辖管网的检测、定位。

(3)负责检查管线附近有无施工、管线上方有无占压等情况。

(4)对影响管线安全的交叉施工现场进行监护。

(5)负责检查所巡视区域内管网的运行情况,核对管网资料。

(6)发现问题及时进行上报至供热所负责人。

(7)参加抢险抢修工作。

第三条 巡线工作标准

1、巡视周期

管网巡视人员应保证每大不少于一次对所辖管网进行巡视。

2、巡视内容

(1)检查管道有无泄漏迹象。

(2)检查管道安全保护距离内有无土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露等现象。

(3)检查管道安全保护距离内有无施工、占压、种植根深植物等现象。

(4)检查阀门、疏水等管网附件运行状况,查看阀门井内外有无异常。

(5)检查供热管道阀门井井盖有无丢失或损坏现象。

3、现场监护工作

(1)管网巡视过程中,巡视人员如发现热力管道周围有施工现象,应主动与施工负责人取得联系,了解施工的工期、进度、规模,问明对方工程施工发展情况,判断与热力管道关系。

(2)有与热力管道相邻或交叉施工时,应将我方管道的位置走向、埋深等情况向对方指明,便于对方安全施工。

(3)如需现场监护,监护人员进场前必须准确掌握管道的具体走向、位置、埋深、阀门井的准确位置,以及控制施工现场的阀门位置、规格、控制范围等。

(4)监护人员监护过程中应根据施工情况,准确判断施工是否会影响热力管道,若有影响,立即制止施工。并尽快与施工负责人取得联系,进行协商,在保证热力管道绝对安全和必须有我方工作人员在场的情况下,才能继续施工。

(5)监护人员在监护过程中,必须认真负责,保证热力管道的安全。

(6)施工人员在施工中影响到管道安全,经现场监护人员协调拒不接受意见的,监护人员为保证管道的安全,应责令其停工,同时上报供热所所长,直至采取相应的处理措施后方可让其继续施工。

(7)施工现场如因突发原因造成管道断裂、泄漏等事故,监护人员应立即上报供热调度及供热所所长组织进行抢修,同时维护好现场。

(8)监护人员的工作时间应以施工人员的作息时间为准,做到先进场,后退场,直到确认无安全隐患后方可离去,必要时要进行24小时监护。

(9)所有巡视工作均应做好巡视记录,巡视记录要清晰。

第四条 监督与考核

公司将不定期对管网巡视情况进行检查,如发现巡视记录不完整、不真情,将直接考核责任人50元/次,供热所所长担负连带责任,如因巡视人员巡视不到位,造成管网损坏等事故,由公司研究后进行处理。

各所按照分工每天对站、管网进行巡视

发现管网存在问题,做好记录

管网、设备运行正常

第五条 二级站、管网巡视流程

供热所检修班当日到现场检查处理

无法处理,马上汇报供热所检修班长

巡视人员自行解决处理

问题已处理

做好记录,逐级汇报至分管副经理

根据具体情况汇报所长或申请外协处理