> 文章列表 > 有人值班的变配电所,每班至少巡视多少次

有人值班的变配电所,每班至少巡视多少次

有人值班的变配电所,每班至少巡视多少次

有人值班的变配电所,每班至少巡视2次。无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。

一、巡视检查的一般规定

1、 巡视周期的规定

1)有人值班的变配电所,除交接班外,一般每班至少巡视两次。根据设备繁简情况及供电的性质,可适当增加巡视次数。

2)遇有特殊天气,如大风、暴雨、冰雹、雪、雾时,所外设备应进行特殊检查。

3)处于污秽地区的变配电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天气情况及污秽程度来决定。

4)电气设备发生重大事故恢复运行后,对事故范围内的设备进行特殊巡视检查。

5)电气设备存有缺陷或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直至设备正常。

6)新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内应加强巡视检查。

2、 巡视检查中发现设备的缺陷应填入值班运行记录。

3、巡视检查应有重点,按制定的最佳巡视路线巡视检查,对检查的设备和内容不得漏项。