<<自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001

试水装置由表前阀门压力表、试水接头等组成,设计规范图例有明显的不妥之处(见图1).此装置的表前阀门在打开之前阀后管内无水,表读数应该是零;而在打开后其静压值也接近为零....

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96图示中则在压力表后多设置了一个阀门(见图2),试水操作人员可以在“准工作状态”下把表后阀门常闭,表前阀门常开,这样压力表可以随时显示管网末端的压力。解决了设计规范所给图例的弊端。

因此,以图2施工应当比较合理