连梁、框架梁、次梁及基础拉梁的区别有哪些
在施工图审查过程中,我们发现一些设计人员对于连梁、框架梁、次梁和基础拉梁的定义和应用范围存在混淆,这可能导致不当的使用。因此,我们有必要根据规范、标准图集和构造手册来明确这些梁的区别。
1. 连梁与框架梁:
连梁是两端与剪力墙相连,且跨度与高度的比值小于5的梁(具体规定见“高规”第7.1.8条)。框架梁则是两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连,但跨度与高度的比值不小于5的梁。两者的共同点在于,它们在抗震设计中均需满足“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”的原则,且在构造上都需要满足抗震的锚固长度要求。不同之处在于,连梁在抗震时允许刚度有较大降低,甚至在某些情况下可以退出工作,而框架梁的刚度降低是有限度的,且不能退出工作。因此,规范中规定次梁不宜搭在连梁上,但可以搭在框架梁上。
2. 框架梁与次梁:
次梁通常是指两端搭在框架梁上的梁,这类梁没有抗震要求,因此与框架梁在构造上存在差异。以国标图集“03G101-1”为例,次梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度通常为受拉锚固长度,而框架梁则为抗震锚固长度。次梁的梁底钢筋在支座的锚固长度一般为12d,箍筋没有加密区和非加密区的要求。而框架梁的箍筋直径和间距需要根据不同的抗震等级满足构造要求。
3. 基础拉梁与次梁:
基础拉梁是指两端与承台或独立柱基相连的梁。与次梁相似,基础拉梁也没有抗震要求,其梁顶钢筋在支座的锚固长度为受拉锚固长度,箍筋没有加密区和非加密区的要求。不同之处在于,基础拉梁的梁底钢筋也需满足受拉锚固长度要求,梁宽不应小于250mm,且梁内上下纵向钢筋直径不应小于12mm且不少于2根。
在实际施工图中,设计人员可能会犯错误,例如将次梁的箍筋误按加密区和非加密区表示,或者在单跨简支梁的支座负筋数量不足。对于基础拉梁,设计人员可能错误地将基础拉梁简单地套用框架梁的平法表示,忽视了其特定的构造要求。