普通混凝土浇筑完成后8-12个小时,终凝前养护,防水混凝土终凝后养护出自哪里
普通混凝土浇筑完成后,应在8-12个小时内进行终凝前的养护。根据《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008 4.1.29的要求,防水混凝土终凝后应立即进行养护,且养护时间不得少于14天。养护的目的是确保混凝土内部水分缓慢蒸发,避免因快速蒸发导致的混凝土收缩、龟裂和抗渗性能下降。
防冰混凝土的养护尤为重要,因为如果不及时养护,混凝土内部缺水将迅速蒸发,导致水泥水化不充分,进而形成连通的渗水通道,增加龟裂的风险,显著降低抗渗能力。及时的养护有助于防水混凝土在潮湿环境或水中硬化,这样能够缓慢蒸发游离水分,充分进行水泥水化反应,堵塞毛细孔隙,提高混凝土的抗渗性。
混凝土养护的具体要求包括:
1. 混凝土拆模后如与流动水接触,应在接触前采取保温保湿措施,养护时间至少延长至14天,且混凝土强度应达到设计强度的75%以上。养护结束后应及时回填。
2. 直接与海水或盐渍土接触的混凝土,应在强度达到设计强度等级前防止侵蚀,并尽量推迟接触龄期,一般不宜小于6周。
3. 当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应按冬季施工处理。环境温度低于5℃时,禁止洒水养护,可喷涂养护液并采取保温措施。
4. 在严重腐蚀环境下使用大掺量粉煤灰的混凝土结构或构件,在规定养护期限后,如条件允许,应进一步适当延长潮湿养护时间。
5. 混凝土养护期间,应对结构进行温度监控,测定混凝土芯部温度、表层温度、环境温度、相对湿度和风速等参数,并根据这些参数变化调整养护措施,控制混凝土内外温差。
6. 混凝土养护期间,应详细记录养护过程,并建立严格的岗位责任制。